• <del id="4a32w"><form id="4a32w"></form></del>

    • <video id="4a32w"><form id="4a32w"></form></video>

    • <del id="4a32w"><form id="4a32w"></form></del>
      聯系我們
      咨詢熱線
      136-5258-3376
      全國售后熱線:
      0769-85196656
      郵箱:469768349@qq.com
      地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園
      當前位置:首頁>>新聞中心>>常見問題
      5000kva變壓器用多大電纜
      發布日期:2024-10-11 關注次數:565
      5000kva變壓器用多大電纜

      5000KVA選用多大的電纜

      計算5000kVA負荷的電流I(按3相380V系統):I=5000kVA/(根號3x380V)=7596A2。



      5000kva的變壓器需用多大的高壓電纜

      5000kva的變壓器當一次側供電電壓為10kv時,變壓器高壓側額定電流為285安培。那么就要選擇用120平方毫米銅芯三相高壓電纜。

      5000KVA的高壓進線需要多大電纜

      I=5000/10/1.732=289A2.8km允許壓降5%得500V線路允許阻抗Z=500/289/1.732=1Ω電纜每公里阻抗z=1/2.8=0.3571Ω/km查得:95平方的電纜阻抗能滿足。

      3*70高壓電纜能負荷多大變壓器

      正常情況下來說,3*70高壓電纜能夠負荷1600-2000kw的變壓器,實際根據電纜長度,壓降情況、直埋還是電纜溝中敷設,短路電流等各種情況考慮。

      10kv5000kva變壓器選用高壓電纜

      根據電力電網輸配電工程設計計算理論為依據,以及變配電配置原則及變壓器的負荷容量,該變壓器可以選用yjv型銅芯電纜,導線載面積至少要選擇150平方毫米以上。

      10kv線可以用5000變壓器嗎

      10kv線可以用5000變壓器。能裝這樣的變壓器與電壓等級沒關系、與線路容量、輸送距離有關系。主要是容量能力,含電源開關容量(或稱回路容量)、導線粗細。

      變壓器的電壓和電線選擇

      先算出變壓器的額定電流I=S/1。732U選擇導線的三個原則:近距離和小負荷按發熱條件選擇導線截面(安全載流量),用導線的發熱條件控制電流,截面積越小。

      變壓器電源線選擇

      距離長、截面積大、散熱不好、氣溫高、自然環境差等,導線的導電能力弱些,安全載流選下限;如導電能力,裸導線強于絕緣線,架空線強于電纜。

      10kv電纜帶多大變壓器

      如果是鋁線的話,可以帶5000kVA的變壓器。如果是銅線的話,可以帶12500kVA的變壓器。

      10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM。

      10千伏95的電纜可以帶多大的變壓器

      根據《國家電網業擴報裝工作規范》要求,10kV電壓等級的供電容量范圍是50-10000kVA。所以10kV可以配用的變壓器有:50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA。

      5000kva配多大變電室

      5000kVA負荷的電流(按3相380V系統)5000kVA/(根號3x380V)=7596A2。

      36變壓器5000va二次側用多大線

      初級約23A.可選4一6平方毫米銅芯線,次級約140A,視供電距離可選16-35平方毫米銅芯線能滿足要求。

      5千環形變壓器瓦用多少平方的線

      5000W的變壓器,如果供電電壓采用220V的話他的初級電流應該是23A,連續工作的變壓器一般選用2.5A/平方毫米。那么應該選用9平方毫米的銅漆包線線作初級線圈。

      11000KVA負荷需要多大進線電纜

      負荷這么大,應裝7臺2000KVA的變壓器,變壓器進線則可用10KV/95平方高壓線10kv線路最大可以輸送功率為5000KVA。

      10kv高壓架空線需多大線徑裸鋁線

      一般情況下,需用容量超過4000KVA的用戶,就要求用35kV電壓等級供電。因為5000kvA容量的工作電流300A,需用導線線徑120平方,2km電壓降約0.2kV。

      行燈變壓器出線用多大的線

      行燈變壓器出線用36平方的線36v5000va行燈變壓器用35平方的線。5KVA,36v變壓器的輸出端可選擇2x35mm2VV型銅導體電線。

      變壓器容量和電纜對應關系

      電纜的大小與變壓器容量的關系,變壓器容量越大,說明它目前或?qū)硪欢〞У呢撦d和變壓器容量相當才不浪費。

      5000kva的變壓器低壓側額定電流

      5000kva的變壓器當?shù)蛪簜?cè)輸出電壓是400伏時,其低壓側的額定電流是7200安培。



      如何根據變壓器的大小選擇相應的電纜大小公式如何計算

      變壓器的額定電流計算一次側近似0.058*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)二次側近似1.44*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)已知變壓器容量。

      變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

      以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度。

      變壓器與高壓電纜對照表

      變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

      5000kva變壓器額定功率

      5000kva=5000kw理論上能帶5000千瓦的負載。實際能帶3500千瓦左右的負載。千瓦(kilowatt)是功率單位,等于1000瓦特。

      5000kva變壓器有多少銅

      5000kva變壓器銅含量大概3500kg左右,因產品用料不同,具體重量以實際變壓器為準。變壓器只有高壓、低壓線圈繞組是銅的。

      多少KVA變壓器輸出與之對應的零線用多少平方銅芯線

      變壓器次級如果是400V低壓輸出,每百KVA額定電流是144A,那么直埋電纜50平方載流是155A.零線按要求是主線的一半,所以100VA的變壓器接地零線應選25平方銅芯線。
      TAG: 5000kva變壓器用多大電纜  
      无码一区二区h动漫国产,99热这里只有精品国产动漫,在线精品不卡中文字幕人妻,亚洲AV第一成肉网在线观看
        • <del id="4a32w"><form id="4a32w"></form></del>

        • <video id="4a32w"><form id="4a32w"></form></video>

        • <del id="4a32w"><form id="4a32w"></form></del>