      1250kva變壓器高壓側用多大的電纜
      發布日期:2024-10-11 關注次數:557
      1250kva變壓器高壓側用多大的電纜,1250kva選用多大的電纜

      1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。

      1250kva變壓器用多大鋁芯高壓電纜

      1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用15KV3*120mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。

      1250千伏安變壓器高壓則需要多少平方的鋁芯電纜線

      如果是高壓側的額定電壓為10kV,則高壓側的額定電流為72.17A.電纜的載流密度一般不超過2A/mm2,建議選用50mm2及以上截面的電纜。

      1250KVA變壓器高壓電纜選型?

      我選的4(3x都是10kv的電壓,yjv電纜,麻煩大家再幫我看下,多謝了!對了,我看有yjv8.7/10kv,還有yjv8.7/15kv。

      兩臺1250KVA變壓器要配多大高壓電覽

      按常規選用:單臺1250KVA變壓器,從高壓柜引至變壓器的高壓電纜為3*95mm2;但每個地方的供電部門有不同的規定;如深圳只要是進戶高壓電纜統一用3*300mm2。

      1250kva變壓器一次電纜規格

      安裝1250kVA變壓器,10KV高壓電纜用32平方毫米的銅芯電纜。

      變壓器高壓電纜應該用多大的

      額定電流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜70平方毫米。

      求助變壓器的高壓側電纜選擇

      1250kva,6kv,可以算出電流大約為130a。2200kva,6kv,可以算出電流約為230a。如果是埋地敷設,為保險起見,再往上浮一檔。

      高壓入戶電纜如何計算線徑

      一臺1250的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可選擇YJv或YJv22—3*50mm2電力電纜。

      1250千瓦變壓器需要配多大型號的高壓電纜

      負荷那么小。1250的。72.1。315的。18.1加起來不到100A。考慮以后會不會大增容。不會的話就根據地形選。山地郊區野外。就用LGJ-50。

      誰能告訴我變壓器高壓側電流怎么計算,具體公式,如何選用高壓側電纜截面

      10KV側電流=變壓器容量(如1250KVA)/線電壓10KVx1.732=72A。如果變壓器距離高壓母線20米的話,35平方高壓電纜即可。



      1200kvA變壓器需要多大導線

      1200KvA變壓器,10KV電壓,應配銅芯3x的高壓電纜。1200(KVA)的變壓器,進變壓器的電壓為10KV,計算后進線電流69A,如銅電纜每平方允許通過的安全電流為4A。

      變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好

      高壓是不是10KV的啊?10KV,500KVA的變壓器高壓側額定電流是28.87A,按3A/平方mm的電流密度計算,10平方毫米就夠。

      10kv高壓1250kw電機用多大的電纜

      高壓10kv進線一般為3*95電纜頭引入。低壓出線用銅排4*零線銅排與3個相線銅排規格一致才更安全。

      1250變壓器一般選多大線徑的銅芯電纜

      1250變壓器選擇電纜為YJV22-3*95mm2。

      1250kfa變壓器使用多少粗的線

      1250kfa變壓器使用32平方的線根據三相四線制功率計算公式:P=√3UIcosbcosb表示功率因數。

      高壓電纜與變壓器是怎樣配的

      為安全考慮通常會在理論值上預留20%左右,我們以630kVA變壓器為例。

      1250的變壓器用多大的高壓鋁電纜多錢

      一般高壓用300的鋁電纜一般高壓用300的鋁電纜。

      80kvA變壓器用3芯10kv高壓銅電纜需要多少平方

      10kV級1250kVA變壓器的高壓額定線電流為I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交聯聚乙烯電纜,那么你選擇16mm2就可以了。

      10kv2500變壓器進線多大

      10Kv2500KvA的變壓器,其一次側輸入電壓是三相10Kv,那么它的進線電流是每相大約145安培。那么它每相的進線要用25平方毫米的銅線。

      250ka變壓器需配多大高壓電纜

      I=250/10/1.732≈15A,考慮熱、動穩定及線損,建議選用YJV-6/103*16或3*25電纜低壓側250/0.4/1.732=361A。

      變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

      以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度。

      1250的箱變怎么選電纜

      你這個1250箱變也沒個電壓等級,暫定為10kv電壓等級吧,這個級別的常見。你問的大概是高壓進線的電源電纜吧,這需要先計算出最大的短路電流,才能確定。

      19600的變壓器高壓側用多大高壓電纜

      一臺19600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可選擇YJv或YJv22—3*50mm2電力電纜。

      70平高壓電纜可以帶多大變壓器

      70平方高壓電纜在空氣中敷設的載流量為205~217A。

      1250kw變壓器輸出電流怎么計算是多少,配多少平方的電纜

      1250KVA變壓器額定輸出電流要看電壓是多少380V額定電流I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A這么大的電流,只能近距離輸送。

      1250變壓器低壓電纜用多大

      對于這個問題,我的解答是:需選擇兩根240平方的銅芯電纜。并且要求兩根電纜必須是同規格、同型號、同材質的銅芯電纜。

      變壓器與高壓電纜對照表

      變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

      1250KVA的變壓器低壓側配多大的開關

      原來的800那套系統不動,另外新增一套1250的系統。

      1250kva變壓器進線電壓10KV高壓側保險應選多大

      1250KVA的變壓器10KV側的額定電流是72.17A選擇高壓熔絲我們一般按照1.5倍到2倍的額定選取,主要用于短路保護,過流和其他保護可以用微機保護。

      1250kv變壓器接地用多粗的電纜

      首先變壓器的中性點接地是工作接地,正常情況下,中性線電流是直接通過零母排回到變壓器中性點,中性點接地電纜并無電流通過。

      1250kva變壓器直阻是多少

      根據GB6451中的規定容量為1250kVA額定電壓比為10/0.4kV的配電變壓器其阻抗應該是4.5%。這個需要用直流電阻儀才能準確測量。

      70鋼蕊高壓電纜能帶多大的變壓器

      距離遠可以最大帶1250kvA,距離近可帶2500KVA.3*70高壓電纜能負荷1600-2000kw的變壓器,實際根據電纜長度,壓降情況、直埋還是電纜溝中敷設。

      知道變壓器容量如何選擇高壓電纜

      根據變壓器的容量和一次側的輸入高壓的電壓值,可以計算出該變壓器的一次側高壓的輸入電流。然后根據輸入電流和輸入的高壓值,可以確定高壓的進線電纜的型號。

      從變壓器接電需要幾芯電纜

      變壓器一次配電需要高壓電纜是三芯的。變壓器二次配電需要低壓電纜是三相四線制的電纜。

      1250KVA變壓器配置

      SCB11-1250kVA(10.5±5%/0.4kV),接線組別Yyn0或Dyn11。

      10千伏電壓,容量1250變壓器用多大的鋁芯架空線?低壓則功率1000千瓦

      高壓35平方,低壓母線可用兩條100mmx10mm的銅排。高壓35平方,低壓母線可用兩條100mmx10mm的銅排。

      3250千伏安要多大的高壓電纜

      高壓側630A的即可。


      TAG: 1250kva變壓器高壓側用多大的電纜  